首页 > 电工基础 > 电工材料

保险丝的大小型号怎么选择?

作者:老电工时间:2020-05-22 09:34:22

保险丝的大小型号怎么选择?】

问题:空调1800 电饭包不清楚 灯200 冰柜150 电脑400,大概需要多大的保险丝才能期待保护作用还不容易经常烧坏?

解答:

按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。

按尺寸分可以分为:尺寸,3.6X10,3X10,5X20,6X30,6X32,6X25,10*38,2.4X7,2.5X6,3X8,2.5X9,8.5X8,8.5X9,3.5X10,3.5X9。

按电流分可以分为:32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A。

按材质分可以分为:玻璃电流保险丝,陶瓷电流保险丝。保险丝的大小型号选择要求。

根据电器功率来计算电流,等于、大于总电流的保险系就是适合的。

空调1800瓦,电流为1800/220=8.2安,同样计算:

电饭煲1500瓦,电流为6.8安。灯200瓦,电流为0.9安。冰柜300瓦,电流为1.4安。电脑400瓦,电流为1.8安。

以上合计电流为19.1安,也就是说所有电器同时启动的最大电流为这么大,因此20安的保险丝差不多了。保险丝过大起不到保险作用。

空调1800瓦,电流为1800/220=8.2安,家庭用电饭煲功率一般600-700W,电流约为3安,灯200瓦,电流为0.9安,冰柜300瓦,电流为1.4安,电脑400瓦,电流为1.8安总计15.3A,用20A保险丝。

但如果可以的话还是换一个漏电保护器(20A),首先是安全,其次是省掉总换保险丝的苦恼。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读