首页 > 电工基础 > 电工材料

电动机电缆的选择步骤与要求

作者:老电工时间:2019-12-12 10:25:38

有关电动机电缆的选择步骤与要求,根据电机功率的计算公式,计算电机的线电流,包括空气开关的选择注意事项,导线线径与电流规格表的使用等。

电动机电缆的选择要求

首先,计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

式中:

P为电机功率

U为线电压,一般是380V

cosφ是电机功率因素,一般取0.75

11KW电机的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3A

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。

同理,7.5KW电机的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2A

考虑启动电流后,线电流为23A,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

同理,3KW电机的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1A

考虑启动电流后,线电流为10A,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。

I=P/1.732Ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44A 取50A

选择10平方的铝芯导线比较合适。

因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。附某厂家电线选择表(点击图表可放大)

空气开关的选择: 选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60A空开,11KW电机选择40A空开,7.5KW电机选择40A空开,3KW电机选择10A空开。

选择空开的其它注意事项

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

导线线径与电流规格表

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

线径(大约值)(平方毫米) 铜线温度(摄氏度)

60 75 85 90

电流(A)

2.5 20 20 25 25

4.0 25 25 30 30

6.0 30 35 40 40

8.0 40 50 55 55

14 55 65 70 75

22 70 85 95 95

30 85 100 100 110

38 95 115 125 130

50 110 130 145 150

60 125 150 165 170

70 145 175 190 195

80 165 200 215 225

100 195 230 250 260

导线线径一般按如下公式计算:

铜线: S= IL / 54.4*U`

铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠.

导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意

输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列

表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。

(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)

线径

(大约值) 铜线温度

60oC 75oC 85oC 60oC

电流(A)

2.5mm2 20 20 25 25

4mm2 25 25 30 30

6mm2  30 35 40 40

8mm2 40 50 55 55

14mm2  55 65 70 75

22mm2  70 85 95 95

30mm2  85 100 110 110

38mm2  95 115 125 130

50mm2  110 130 145 150

60mm2  125 150 165 170

70mm2  145 175 190 195

80mm2  165 200 215 225

100mm2  195 230 250 260

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读