多大电量用多大的线公式怎么算?
首先,要选用进户总线的截面积,首先要计算家用电器的总
负荷,不比如是5千瓦,算一下他的总电流,电功率5000瓦除以电压220伏等于22.5安,说明最大的用电电流是22.5安,选择导线,绝缘铜线,考虑暗装的散热条件不好,防止发热,每平方导流以5安计算,那么就要4平方以上的导线,还要考虑你家今后的发展,可能还要增加电器,所以就要选择6平方的铜导线比较安全可靠,就是直径等于2.73的铜线,他的截面积是6个平方毫米。
这是总线,支线也可以参照这个方法计算,先算出他的支线总电流,然后选择导线。
三相380V60KW的电流用公式:
Ⅰe=Pe/Ue/√3/cosφ
单相220V用公式:
Ⅰe=Pe/Ue/cosφ
cosφ是功率因数,一般取值在0.8~0.9;
用线根据算出的线路电流来定,铜线每平方最大不超过4A,铝线每平方最大不超过2.5A;开关取算出的电流×1.5~2倍。