100千瓦使用的电缆大小

作者:老电工时间:2019-11-26 09:23:32

有关100千瓦使用的电缆大小,100千瓦用多大的电缆,单相负荷每千瓦4.5A,电机每千瓦2A,计算出电流,然后选择合适的导线电缆,注意不同尺寸铜电源线的安全截流量。

100千瓦用多大的电缆

单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。

单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A。

附,各尺寸铜电源线的安全截流量

25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。

35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。

50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。

70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。

95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。

120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。

150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。

185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。

240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。