55Kw电机距离电源400米,先计算电机的额定电流:P=1.732*Ulecos∮,le≈110A,额定电流百安以上,可以选用国标线70平方毫米的铜芯电缆线,或者铝芯90平方毫米的电线。
电机工作电流约为110A左右,计算过程为:
额定电流计算:I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。
百米以上选用铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。
按照三相380V电压55KW电动机、距电源400米、采用架空国标铜芯导线来回答;
三相380V 55KW电动机的额定电流是110A左右,距电源400米配电线路较长需要计算电压降,况且电动机的启动电流较大,下面给出几种截面积铜芯导线的电压降,供大家参考。
1、选用50平方毫米截面积铜芯导线,电动机满载运行时的电压降是15V左右。
2、选用70平方毫米截面积铜芯导线,电动机满载运行时电压降是11V左右。
3、选用95平方毫米截面积铜芯导线,电动机满载运行时电压降是8V左右。
由以上数据可知,现在市场上的导线产品的材质与截面积不一定达标,况且电动机启动时的电流较大,所以选用95平方毫米截面积铜芯导线较为运行可靠、减少能耗。
如果只是为了减少投资,不考虑线路损耗与运行可靠,也可以选用70平方毫米截面积铜芯导线。如果该电动机不是满负载工作(即大马拉小车),也可以选用50平方毫米截面积铜芯导线。