首页 > 电工基础 > 电工材料

10kv高压电力电缆的绝缘标准

作者:老电工时间:2020-05-05 06:58:26

有关10kv高压电缆的绝缘标准,一般电力电缆的绝缘电阻都会很高,其绝缘标准也是很高的,究竟其绝缘电阻值是多少,电工天下小编带大家来了解下。

10kv高压电力电缆的绝缘标准

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

良好(合度格)的电力电缆的绝缘电阻会很高,其最低数值可按制造内厂规定:

新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额容定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。

电缆绝缘电阻与温度的关系

电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。

电缆的温度系数如下:

温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃

kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92

为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:

R20=Rt×Kt×L

式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;

Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;

L-电缆长度,Km;

Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。

良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮zhidao的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。

10KV高压线是否需要用绝缘导线

10KV高压线需要用绝缘导线。

我国国内高压输电线路的电压等级度一般版分为:35KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV等。其中110KV、330KV多用于北方地区。

一般称220千伏以下的输电权电压叫做高压输电,330到750千伏的输电电压叫做超高压输电,1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。

以上就是10kv高压电力电缆的绝缘标准的相关知识,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读