电缆大小计算公式:根据容量计算电缆大小
1、三相对称电路中,
有功功率、电压、电流和功率因数的关系是一定的。
2、只是功率因数不知道,但反推回来是0.688左右,在现实中,功率因数是与你的用电设备相关的,有用经验数据的,有查设计手册表的,但设计手册中的附表也是从经验中总结的。
如16.7kW=1.732*0.38V*36.9A*0.688
3、知道了计算电流后,就可以查设计手册当中的“导线最小截流量表”,找到对应电流36.9A的最小导线截面,留出余量,取整就可以了。
当然,如果有条件,还应该验算线路的经济电流密度情况,线路电能损耗情况,设备启动时的电压损耗情况等。