首页 > 电工基础 > 电工材料

低压架空线路导线截面的选择条件要求

作者:老电工时间:2021-06-30 08:39:11

有关低压架空线路导线截面的选择条件,按导线的允许电流值选择,按允许电压损失选择,按机械强度选择低压架空线路导线截面。

低压架空线路导线截面的选择条件

1、按导线的允许电流值选择

在导线连续通过允许的最大负荷电流时,使导线发热不超过线芯所允许的温度。

2、按允许电压损失选择

导线连续通过正常的最大负荷电流时所产生的电压损失不能超过允许范围,以保证电气设备的正常运行。

《全国供用电规则》规定:低压电力用户电压变动范围为额定电压的±7%,低压照明用户则为规定电压的+5%~-10%。

3、按机械强度选择

应防止导线在安装或运行中断线。对低压架空线路导线截面,要求铝绞线不小于25mm2,钢芯铝绞线不小于25mm2,铜线直径不小于4mm 。选择较大导线截面时,还需要考虑按经济电流密度来选择,以减小线路的电能损耗及运行费用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读