有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。
1 适用范围
本标准适用于建筑电气安装工程0.6/1KV以下的室内聚氯乙烯绝缘、交联聚氯乙烯绝缘电力电缆终端头的制作安装。
2 施工准备
2.1材料
2.1.1主要材料:电缆终端头套、热缩管、接线端子、镀锌螺丝、电力复合脂、镀锡铜编织带等材料,热缩管应分黄、绿、红、蓝、黑五色。所用材料要符合电压等级及设计要求,并有出厂合格证。
2.1.2地线采用镀锡铜编织带,截面参见本册《交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺标准》(Ⅵ205)的表4.1.3.
2.1.3
2.2机具设备
2.2.1手动机具:钢锯、扳手、钢锉、螺丝刀、电工刀、电工钳、鲤鱼钳。
2.2.2电动工具:液压钳(电动或手动型)。
2.2.3测试器具:钢卷尺、1000V兆欧表、万用表。
2.2.4其他工具:喷灯、电烙铁。
2.3作业条件
2.3.1电气设备安装完毕,电缆头制作应由持有电缆工操作证的人员进行。
2.3.2现场应清洁、干燥、明亮。室外制作电缆头时,应在气候良好的条件下进行,并有防雨、防尘措施。
2.3.3电缆敷设并整理完毕,核对无误。
2.4技术准备
2.4.1施工方案编制完毕并经审批。
2.4.2向操作工人进行安全、技术交底。
3 操作工艺
3.1工艺流程
3.2操作工艺
3.2.1准备工作:准备材料和工具,核对电缆型号、规格,检查电缆是否受潮。
3.2.2电缆绝缘摇测:用1000V兆欧表,对低压电缆进行绝缘摇测,绝缘电阻应大于10MΩ,如不符合要求,检查电缆是否受损或受潮;摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。
3.2.3剥切铠层、打卡子
3.2.3.1绝缘合格后,根据电缆与设备连接的具体尺寸,确定剥除长度,剥除外护套。
3.2.3.2剥电缆铠装钢带,用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。
3.2.3.3用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,完后用钢锉将钢带毛刺去掉,使其光滑。
3.2.3.4将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。
3.2.3.5在打钢带卡子的同时,将接地线一端卡在卡子里。
3.2.3.6利用电缆本身钢带做卡子,卡子宽度为钢带宽的1/2.采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm,见图3.2.3.6;也可采用铜丝缠绕的方式固定接地线。
3.2.6 压接接线端子
3.2.6.1量取接线端子孔深加5mm作为剥切长度,剥去电缆芯线绝缘,将接线端子内壁和芯线表面擦拭干净,除去氧化层和油渍,并在芯线上涂上电力复合脂。
3.2.6.2将芯线插入接线端子内,调节接线端子孔的方向到合适位置,用压线钳压紧接线端子,压接应在两道以上。
3.2.7固定热缩管
3.2.7.1用填充胶填满接线端子根部裸露的间隙和压坑。
3.2.7.2将热缩管套入电缆各芯线与接线端子的连接部位,用喷灯沿轴向加热,使热缩管均匀收缩,包紧接头,加热收缩时不应产生褶皱和裂缝。
3.2.8连接设备:将已制作好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由下向上或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。
4、质量标准
4.1主控项目
4.1.1铠装电力电缆头的接地线应采用镀锡铜编织带,截面积参见本册《交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺标准》(Ⅵ205)的规定。
4.1.2低压电缆,线间和线对地的绝缘电阻值必须大于10MΩ。
4.1.3电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
4.2一般项目
电缆终端头固定牢固,芯线与接线端子压接牢固,接线端子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。
5 成品保护
5.0.1电缆头制作完毕后,应立即与设备连接,不得乱放,以防损伤。
5.0.2在电缆头附近进行明火作业时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。
6 注意质量问题
6.0.1焊接部位处理时,将钢带锉出新茬,焊接使用电烙铁不得小于500W,避免地线焊接不牢。
6.0.2接线端子与芯线截面必须配套,压接时模具与芯线应规格一致,压接数量不得小于2道,避免电缆芯线与接线端子压接不紧固。
6.0.3用电工刀剥皮时,不宜用力过大,电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤电缆芯线。
6.0.4 电缆芯线锯断前应量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,防止电缆芯线过长或过短。
6.0.5在电缆钢带上焊接地线时,电烙铁温度应适中,注意不要将电缆绝缘层烫伤。
7 质量记录
7.0.1材料出厂合格证。
7.0.2材料、构配件进场检验记录。
7.0.3设计变更、工程洽商记录。
7.0.4电气绝缘电阻测试记录。
7.0.5电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录。
8 安全、环保措施
参见本册《交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺标准》(Ⅵ205)的相关内容。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。