有关1.5平方铜线能带空调大小的问题,1.5平方铜线能带两匹空调吗,两匹的空调,必须使用2.5平方的铜芯线,最好用4平方的铜芯线,如果发热量较大,应该更换线径较粗的电源线。
两匹的空调,冬季制热加上辅助电加热器的功率1200瓦,总功率将近有3000瓦,必须使用2.5平方的铜芯线,最好用4平方的铜芯线。
如果线已铺设好,是暗线,可在空调制热的情况下,检查电源线的发热程度,如果发热量较小,可照常使用。
如果发热量较大,就需要更换线径较粗的电源线。