1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。
导线选择的经验口诀:十下五,百上二,二五、三五四三界……铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算,铜线在铝线的基础上升一级计算,比如1.5mm²的铜线就要按照2.5mm²的铝线载流量计算。2.5乘以5,等于12.5A电流,相当于1.5mm²铜线的载流量。
更进一步看,1.5mm²的铜线能带什么家电:
220V的家庭用电,电流计算是1KW约为4.5A,12.5÷4.5≈2.8KW,也就是1.5mm²的铜线可以带2.8KW的家用电器,包括照明灯。
假设厨房有一台电磁炉2KW,剩下的0.8KW只能带几盏照明灯,其它什么都带不了。如果强行使用,就会发生火灾事故。所以,家装电工不要选择过细的导线。
主电源线最低不能低于6mm²,插座要使用4mm²的,但不能低于2.5mm²的铜线。至于1.5mm²的铜线,最好只使用在照明线路上。
1.5平方铜线和4平方铝线哪个好,2.5平方毫米的铜线不会比4平方毫米的铝线耐用,因为都是金属,且电源一次布线,电线是不会动的,在使用上不存在谁比谁更耐用。
问题描述:1.5平方的线能不能带3KW的热水热水器?解答:有些网友回答2.5一4平方毫米的铜质导线,还有人说要用6平方毫米的导线,各论其理,结论不一。