功率100千瓦用多大电线,选用95平方铜电缆是否合适

作者:老电工时间:2019-11-27 05:35:41

本文介绍了根据功率选择电缆大小的方法,95平方的铜线对应的安全载流量为185A,为了满足要求,选用95平方铜电缆是否合适,一起来了解下。

一、功率100千瓦用多大电线

功率100千瓦用95平方铜电缆。

根据功率公式P=1.732UIcosφ:I=P/(1.732Ucosφ) =100/(1.732x0.38x0.85) =178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

根据以下电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根50平方的电缆)。

求助:100千瓦用多大的电缆?

单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。

单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A。

25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。

35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。

50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。

70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。

95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。

120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。

150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。

185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。

240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。

二、100kw用多大的电线

100KW设备需要用70平方毫米的电线。

根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ

P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流

cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)

经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。

100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。

电缆截面与电流的估算的关系:

1、对于1.5、2.5、4、6、10平方毫米的导线可将其截积数乘以5倍。

2、对于16、25平方毫米的导线可将其截面积数乘以4倍。

3、对于35、50平方毫米的导线可将其截面积数乘以3倍。

4、对于70、95平方毫米的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

5、对于120、150、185平方毫米的导线可将其截面积数乘以2倍。

三、100千瓦要用多大电缆

1、计算方法

根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=100kw,U=380V ;计算得相线电流I=178A

2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2。

因此,100千瓦需要25平方的电缆。

以上就是功率100千瓦用多大电线问题的全部答案了,希望对大家有所帮助。