导线接触不良的原因,导线接触不良的检查方法

作者:老电工时间:2019-10-10 13:03:04

导线接触不良的原因,导线接触不良故障的检查技巧,通过对运行导线接点的状态来判断其接触是否良好,运行中的接点,要求其温度不超过70℃,对被绝缘胶带包裹的接点的保护等。

导线接触不良的原因

低压电气线路中出现导线接触不良的主要原因:

1、接点松动

连接点由于长期振动或冷热变化而松动,造成导线与导线、导线与电气设备连接不牢。大致有4种原因可能会导致接点松动:

1)接点在安装时就未连接牢固。

2)金属具有蠕变性,导致金属蠕变的原因如一年四季气温变化、金属受热膨胀、遇冷收缩等。

3)接点位于长期存在机械振动的环境。

4)金属疲劳,机械强度降低。

2、接触点过小

接触面不光滑或接触面小而形成的接触不良故障。接触处金属导体出现的异常弯曲、变形和凹凸不平,就会使接点处相互接触面积减小,产生接触电阻,如果两导线相连接时的接触面积过小就可能会导致接触不良。

3、接点处有污垢

导线的连接处有杂质,如氧化层、泥土、油污等。这些杂质并非电的良好导体,甚至有些具有良好的绝缘性能,但却阻碍了导体的良好接触,形成接触电阻。

4、铜铝接点处理不当

铜铝接点处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。

接点的保护绝缘层失效后,就有可能会产生电腐蚀,即铜锅两种导体相接时,在空气湿度较大的条件下,铜铝导体之间会发生极化现象,产生电动势差,该电动势差可达1. 69V,由于电动势差的长期存在,就会在金属导体之间发生电解现象,故称为电腐蚀。

导线接触不良的检查方法

通过对运行导线接点的状态,进行判断其接触是否良好。

1、运行中的接点,要求其温度不超过70℃。若超过70℃,则说明接点过热。

下雨天检查接点的温度时,如雨滴立即汽化蒸发或发出“嗤啦”声,说明接点温度较高。下雨天检查接点是否发热,易发现,效率高。

2、对被绝缘胶带包裹的接点,应以保护层有无变色、老化等现象来判断是否是接触电阻过大。

3、看暴露接触点是否受潮、受污染,接点处金属表面光泽是否正常,有无氧化。

4、接点是否松动,具体看螺钉是否松动、缠绕是否松散。