首页 > 电工基础 > 电工材料

铝芯导线的三种连接方法

作者:老电工时间:2020-03-31 14:29:49

有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。

铝芯导线的连接方法

一是螺钉压接法,二是压接管压接法,三是沟线卡螺栓压接法。

1、螺钉压接法

螺钉压接法连接,适用于负荷较小的单股铝芯导线的连接。

步骤如下:

(1)把削去绝缘层的铝芯线头用钢丝刷刷去表面的铝氧化膜,并涂上中性凡士林,如图1(a)。

(2)进行直线连接时,先把每根铝芯导线在接近线端处卷上2~3圈,以备线头断裂后再次连接用。

然后,把4个线头各自插入相应瓷头中(又称接线桥)的接线柱上。最后,旋紧接线柱上的螺钉,如图1(b)。

(3)若要进行分路连接,可以通过接线柱配接相应的连接线,如图1(c)。

(4)最后在瓷接头上加密封盖。

图1, 螺钉压接法

2、压接管压接法

图2,压接钳、压接管及压接法

压接管压接法适用于较大负荷的多股铝芯导线的直线连接。手动压接钳和压接管(又称钳接管)如图2(a)和(b)所示。

方法与步骤:

(1)根据多股铝芯导线规格选取合适的压接管。

(2)用钢丝刷清除铝芯表面和压接管内壁的氧化层,并涂上一层中性凡士林。

(3)把两根铝芯导线线端相对穿入压接管,并使线端穿出压接管25~30mm,如图2(c)。端部用扎线扎紧,以防松散。

(4)进行压接操作,如图2(d)。压接时,每一道坑应在铝芯线端一侧,不可压反,压接坑的距离和数量应符合技术要求。压接后的铝线接头如图2(e)。

(5)钢芯铝绞线应在两导线之间加一条与压接管配套供货的垫片,压接从中间开始,依次向一端交叉压接,压完一端后再压另一端,压接顺序如图3所示,压接数及深度、间距按有关规定进行。

图3,铝绞线与钢芯铝绞线的压接

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读