首页 > 电工基础 > 电工材料

铜线与铝线怎么连接?铜线和铝线连接注意事项

作者:老电工时间:2016-09-20 12:18:09

铜线与铝线怎么连接?铜线和铝线连接注意事项

铜线和铝线连接方法 
铜线和铝线是不能直接连接的。
铜线和铝线可以通过一定的方法连接在一起。
铜线和铝线的材质不同,因此特性也不相同,想要把它们连接在一起,是需要通过特殊处理的。
那么,铜线和铝线为什么不能直接连接?铜线和铝线怎么接?
铜线和铝线怎么接?

铜铝过渡线夹 
铜线和铝线怎么接?先来介绍下铜线和铝线为什么不能直接连接呢? 
第一、铝线和铜线的电阻率不同。 
第二、这是最关键的,就是铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。 
第三、按照安全操作规范,铝线是不能与铜线接驳的。 
铜线 
铜线和铝线怎么接?铜线和铝线直接连接的后果: 
1、当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。 
2、另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。
接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。
高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。 
铜线和铝线怎么接?铜铝是不能接在一块的。铜、铝导线必须采取过渡连接。 
1、单股小截面铜、铝导线连接,应将铜线搪锡后再与铝线连接。 
2、多股大截面铜、铝导线连接时,应采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹。 
3、若铝导线与开关的铜接线端连接时,则应采用铜铝过渡鼻子。 
铝线 
铜线和铝线连接的注意事项: 
1、在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。 
2、与此相应,铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪锡。 
知道了“铜线和铝线怎么接”,我们了解下铜线和铝线的优缺点: 
1、铜线优缺点: 
(1)电阻率低:铝线电缆的电阻率比铜线电缆约高1.68倍。 
(2)延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。 
(3)强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。 
(4)抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。 
(5)稳定性好,耐腐蚀:铜线抗氧化,耐腐蚀,而铝线容易受氧化和腐蚀。 
(6)载流量大:由于电阻率低,同截面的铜线电缆要比铝线电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右 
(7)电压损失低:由于铜线电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜线电缆的电压降小。
因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜线电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。 
(8)发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜线电缆的发热量比铝线电缆小得多,使得运行更安全。 
(9)能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。 
(10)抗氧化,耐腐蚀:铜线电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。
铝线电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜线电缆大得多。 
(11)施工方便:
①铜线柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易; 
②铜线抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便; 
③于铜线的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。 
(12)铜线价格高、铜线比重大,两者决定了铜线成本高。作为电缆用性能优点多多,就是成本高! 
2、铝线优缺点:
(1)价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝线电缆比铜线电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。 
(2)电缆很轻:铝线电缆的重量是铜线电缆的40%,施工运输都成本低。 
(3)抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。 
(4)故障率高,易断,易发热。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读