首页 > 电工基础 > 电工材料

plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

作者:老电工时间:2022-09-09 19:31:52

plc与输出设备连接时,不同组(不同公共端)输出点对应的输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)输出点所对应的输出设备(负载)的电压类型和等级应该相同。

根据输出设备的电压类型和等级来决定是否分组连接,下面以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法。

图1所示接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。

图1中只画出Y0~Y7输出点与输出设备的连接,其他输出点的连接方法与其相似。

图1 plc与输出设备的连接

1、plc与感性设备的连接

当输入信号源为感性元件,输出驱动的负载为感性负载时,在电感性输入或输出电路断开时会产生很高的感应电势或浪涌电流,对PLC的输入、输出端点及内部电源造成冲击。

为减小此冲击,设计时应在PLC的输入、输出端和电源模块端设置吸收电路。

感性负载具有储能作用,当控制触点断开时,电路中的感性负载会产生高于电源电压数倍甚至数十倍的反电势,触点闭合时会因触点抖动而产生电弧,它们都会对系统产生干扰。

当PLC的输入端或输出端接有感性元件时,对于直流电路应两端并联续流二极管,如图2(a)所示,可以选额定电流为1A的续流二极管,其额定电压应大于电源电压的3倍;对于交流电路采用阻容电路,如图2(b)所示,以抑止电路断开时产生的电弧对PLC的影响。电阻可以取51~120?,电容可以取0.1~0.47?F,电容的额定电压应大于电源峰值电压。

图2 PLC的输入端或输出端的吸收电路

接有感性负载的PLC输出端子,输出信号由OFF变为ON或从ON变为OFF时都会有某些电量的突变而可能产生干扰,在设计时应采取相应的保护措施,以保护PLC的输出触点,如图3所示。

对于直流负载,通常是在线圈两端并联续流二极管VD(二极管应尽可能靠近负载,二极管可用1A的管子);对于交流负载,应在线圈两端并联RC吸收电路,根据负载容量,电容可取0.1~0.47?F,电阻可取47~120?,且R、C元件尽可能靠近负载。

对于大容量负载电路,由于继电器或接触器在通断时会产生电弧干扰,因此须在主触点两端连接RC浪涌吸收器,如图4(a)所示。

对于电动机变压器开关干扰,可在线间采用RC浪涌吸收电路,如图4(b)所示。

图3 plc输出触点的保护

图4 大容量负载抗干扰设计

2、plc与七段led显示器的连接

在图5所示电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片CD4513驱动共阴极七段

LED显示器。两只CD4513的数据输入端A~D共用PLC的4个输出瑞,其中A为最低位,D为最高位。LE是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端输入的BCD码锁存在片内的寄存器中,并将其译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。LE为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N个显示器占用的输出点数为P=4+N。

图5 plc与两位七段led显示器的连接

如果plc使用继电器输出模块,应在与cd4513相连的plc各输出端接一个下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时cd4513的输入端悬空。

plc输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用le信号的上升沿将数据锁存进cd4513。

除了plc输入和输出共用同一电源外,输入公共端与输出公共端一般不能接在一起。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读