电缆载流量与功率的计算口诀用法

作者:老电工时间:2020-06-03 15:08:12

有关电缆载流量与功率的计算口诀用法,“导线截面口诀”的快速计算方法,对不同平方毫米的电缆进行载流量与功率的计算。

电缆载流量与功率的计算口诀

知道功率后,计算出电流后,才好配线。220V一般按每千瓦4.5A来算,380V一般按每千瓦2A来算。配线过程相对复杂一些。

导体载流量的计算口诀:

10 下五,1 0 0 上二。2 5 ,3 5 ,四三界。

7 0 ,95 ,两倍半。穿管,温度,八九折。

裸线加一半。铜线升级算。

口诀用法:

10下五,10,是10平方毫米的线,五,是指倍数,10平方毫米以下的线(包括10,6,4,2.5,1.5,1)平方毫米的线,按线的规格数(10,6,4,2.5,1.5,1)乘以5,就是电力电缆所允许通过的最大电流值;

100上二,就是100平方以上的线,按线规格的面值数目乘以一个2,就是它的允许通过的电流值;

25,35,四三界,意思说25平方毫米和16平方毫米的线,按它线的规格值(就25,16两个数)乘以4倍,就是它允许通过的电流值,同理,35平方毫米的线,按35*3得出的数字就是他允许通过的电流值;

70,95,两倍半,70平方毫米与95平方毫米的线,按70*2.5和95*2.5乘出来的数字,就是它本身能通过的电流值;

穿管,温度,八九折,假如这线还穿管敷设的话,在上面计算出来的数字上面,再乘以0.8或0.9的意思;

裸线加一半,即如果是裸线,就要在上面计算 的数字基础上,再乘以个1.5的意思;

铜线升级算,假如是铜线(铜电缆),还要在上面计算的数字基础上,先升一个规格型号了再来计算。