10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量参考表:
1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(表B.0.1-1)
|
电缆允许持续载流量(A) |
||||||
绝缘类型 |
粘性浸渍纸,不滴流纸 |
聚氯乙烯 |
|||||
护套 |
有钢铠护套 |
无钢铠护套 |
|||||
缆芯最高工作温度(℃) |
80 |
70 |
|||||
缆芯数 |
单芯 |
二芯 |
三芯或四芯 |
单芯 |
二芯 |
三芯或四芯 |
|
缆芯截面 |
2.5 |
|
|
|
|
18 |
15 |
4 |
|
30 |
26 |
|
24 |
21 |
|
6 |
|
40 |
35 |
|
31 |
27 |
|
10 |
|
52 |
44 |
|
44 |
38 |
|
16 |
|
69 |
59 |
|
60 |
52 |
|
25 |
116 |
93 |
79 |
95 |
79 |
69 |
|
35 |
142 |
111 |
98 |
115 |
95 |
82 |
|
50 |
174 |
138 |
116 |
147 |
121 |
104 |
|
70 |
218 |
174 |
151 |
179 |
147 |
129 |
|
95 |
267 |
214 |
182 |
221 |
181 |
155 |
|
120 |
312 |
245 |
214 |
257 |
211 |
181 |
|
150 |
356 |
280 |
250 |
294 |
242 |
211 |
|
185 |
414 |
|
285 |
340 |
|
246 |
|
240 |
495 |
|
338 |
410 |
|
294 |
|
300 |
570 |
|
383 |
473 |
|
328 |
|
环境温度(℃) |
40 |
注: ①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 ②单芯只适用于直流。