首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆沟的电缆敷设安装规范要求

作者:老电工时间:2016-03-10 06:22:37

电缆沟的电缆敷设安装规范要求

1、敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。

2、电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。

3、电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量。

50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。

4、电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。

5、电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。

其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。

6、电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读