问题描述:1.5平方的线能不能带3KW的热水热水器?
解答:
有些网友回答2.5一4平方毫米的铜质导线,还有人说要用6平方毫米的导线,各论其理,结论不一。
有些忽略不计的条件可以不计,在允许的范围内可以灵活运用。
例如:1.5平方毫米的国标铜质导线能不能带3KW热水器?
1.5平方毫米的国标铜质导线的导流量为14A左右,3kW热水器的用电电流为12A,初看起来还剩余2A。虽然1.5平方毫米导线可以使用,但已经达到3KW热水器用电的临界值,哪怕出现任何故障,线路的受载能力都难以经受考验。
作为一名经验丰富的电工,不可能选择1.5平方毫米的导线去带3KW功率的电器设备。为了带动3KW的电器设备,不论阻性还是感性,在不超过50米的用电范围内,最低不低于2.5平方毫米国标铜质导线或4平方毫米导线。
以上就是本人对1.5平方毫米导线能否带3KW热水器的理解,有不足之处请大家多包涵。