零线不进总开关,在零排上接线会不会零线带电

作者:老电工时间:2022-05-12 16:06:48

问题描述:零线不进总开关,在零排上按线,不怕零线带电吗?

正确答案:

零线和变压器的中性线,在变压器处同时接地,与大地同电位,压差始终为零,所以称为零线。

在正常情况下,零线一般不带电,如果零线在接地处断开,由于某种原因(如三相负载不平衡等)变压器的中性点发生漂移,星点电压不再为零,有时零线电压会升至几百伏以上,此时家用电器会遭受到严重损坏。

零线不进总开关,在零排上接线会不会零线带电

零线在正常工作时不带电,当工作不正常时就会带电,同时电压会很高。注意,没有电工基础的人员,尽量不去触摸零排或零线,以免产生触电危险。

即使是有资质的合格电工,在零排或零线上接线时,无电也需要按有电的程序进行操作,同时需要在监护人员的监护下方可进行。

说明:电是看不到摸不着的,必须采用正规接线方法,正确进行操作,不管是哪一条导线,在操作前必须用试电笔测试一下,保持清醒的头脑作业。