两相电零线火线都有电,灯和电器能正常使用,这是什么原因?两相电火线零线都有电,准确地说是单相220v的供电线路零线火线都有电,但电器设备可以正常使用,下面具体来看下。
零线带电的情况较为多见,根据发生的故障不同,零线带电电压的高低不一样,低时几伏、几十伏,最高时可达380伏。
高几十伏可以勉强使用,如果高到100v以上部分电器容易烧坏,零线电压高到380v,所有单相220v的用电设备,功率由小到大将会全军覆没。
题主所说的零线带电电压应该在100Ⅴ以下。
既然是零线,零线本身没有电压,因为变压器的中性点于变压器的地线相连接(接地阻值一般小于4Ω),所以零线和大地同电位,压差为零。
既然零线电压为零,为什么会零线带电,主要是零线回路的电阻增高了。
零线回路电阻增高的几种万原因:
1、变压器的接地线和变压器的中性点接触不良或氧化,导致接地阻值增高,阻值越大零线电压越高。中性线于地线彻底断开,零线电压很可能升到380v,相电压变成线电压。这类故障需要由供电部门部派电工解决。
2、入户后配电箱内零线在零线排接触不好或氧化,导致接地阻值增高,从而影响回路降低了负载功率。
3、整个供电线路负载太重,零线截面太小,零线回路阻值高,造成回路电流受阻零线带电。解决办法:更换合适的导线。