有关三孔插座的正确接线方法,三孔插座接地线的作用及安装方法,中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,使用单相插座做保护接零时,接线必须正确。
三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。
万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带有与电源相同的电压,这就会导致触电。
因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护地线相连。
一、三孔插座正确接线
(1)在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。
(2)采用保护接零
特点:①采用保护接零的电气设备,如因绝缘损坏,所产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而能在较短的时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源;②由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时安全方便。
(3)在使用单相插座做保护接零时。
接线必须正确,如图1所示。
单相三孔插座右插孔接相线,左插孔接零线,上插孔(孔径大于其他两个插孔)接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。
这样一旦发生零线断线时,相线的电压通过用电设备引至工作零线的左插孔,再由连接线传到设备的外壳上,使触及设备外壳的人员触电,因此,必须严格遵照正确接线方式,安装三孔插座。
二、三孔插座接地线
1.对于家庭用电来说则是多一根PE(地)线,它是接在用电器的金属外壳上,当发生漏电事故时候,人接触用电器外壳不会触电。
2.有很少部分工业用电接的3孔插头是分别接的ABC三相380V的电源,这就和家庭用电的3孔不同。
注意事项
中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是绝缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。
地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要 。
一般家用的都是单相交流电,实际变压器为三相,一般按负载用电量平均分配出去.三相电源变压器输出原本有3个绕组,6个线头,其中3根并联在一起,作为一根线,俗称零线。
为什么叫零线呢?因为它与地下的接地线连在一起,接地电阻一般要求尽量小.家里接进来的地线并不一定是从变压器那边直接接过来的.有时会在用户配电箱附近将零线重复接地,然后在零线接地的地方另外接根线作为地线分配到各用户.
地线实际就是一根不准接负载的零线,当供电负荷很重时,零线有压降,零线对地电压不为零,可能会有几伏的电压.
地线因电流基本为零,比较安全,零线如果烧断,断点处到负载的零线是带电的.
当金属外壳的电器有轻微漏电时,因地线电阻小,220V电压大部分仍加在电器上,故地线(金属外壳)仍然是安全的,当电器严重漏电或击穿时,地线能在短时间内承受大的电流,迫使供电线路上的漏电保护器动作断电,无漏电保护器会使空气开关因过流而动作断电,最原始的是使保险丝熔断.断电后地线始终是安全的.如线路无任何过流保护,这就给常规零火线短路一样了,会使电线高温起火燃烧.因此地线不能比零线小得太多.地线如果烧断了就意义了,还会触电的.