工厂电工有没有被零线电到过,怎么预防触电

作者:老电工时间:2022-05-10 18:23:25

问题:做了很多年工厂电工,被电过很多次,但最多的是被零线电到过,三相四线的供电系统,经常把很多220V的设备零线接在一起,在拆接零线时麻痹大意,少拉一个开关,就容易被零线返回的电电到。想问一下大家有没有在工作中被零线电过,怎么来预防触电的问题?

工厂电工有没有被零线电到过,怎么预防触电

解答:

在工厂做维护电工的时间很少,见到零线带电的故障却很多,但及时解决掉了。

在工作中发现零线带电,作为一个维护电工应对零线带电及时解决,不能等到问题出现后再去处理。

零线带电的几种可能:

1、中性点接地有向题,接触不良接点处发生氧化,接地电阻增高零线带电。

2、三相负载分配不均也容易产产零线带电,多数发生在星点不接地的三相三线供电线路,需要及时调整负载尽量使三相平衡。

另外,如果很多电工操作不当,可能会被单相220v电到,却从来不会被零线带电击过。

零线带电的危害有哪些,零线带电的处理方法

零线带电的危害有哪些,零线带电的处理方法

零线带电的危害有哪些,零线带电的处理方法有关零线带电的危害及处理方法,零线带电有危害吗,零线带电原因及处理方法,零线带电,可能发生零线触电事故,因此必须注意零线。

三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。

 