有关电缆直埋深度与电缆间净距的允许值,电缆直埋深度:1—35kV不小于0.7m,35kV以上不小于1m,电缆相互交叉时的距离不小于0.5m。
电缆直埋深度与电缆间净距的允许值
1、电缆直埋深度:1—35kV不小于0.7m,35kV以上不小于1m。
2、电缆互相间净距:10kV及以下不小于0.1m,10—35kV不小于0.25m。
电缆相互交叉时的距离不小于0.5m,但如电缆在交叉点前后1m范围内穿入管内或用隔板隔开,可缩短为0.25m。