如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则

作者:老电工时间:2021-06-29 08:29:35

有关导线截面的选择原则,按经济电流密度选择导线截面,按长时允许电流(允许载流量)选择,按正常运行允许电压损失选择导线截面,以及按机械强度条件选择最小允许截面等。

导线截面的选择原则

一、按经济电流密度选择

从能量损耗的角度考虑,希望导线的截面越大越好,因此时导线阻抗变小,使电能损耗和电压损失都减小。

但从线路投资和维护考虑,又希望导线截面小一些好,同此时导线单位长度价格降低、有色金属消耗减少、投资费用降低,比较经济。这是高压导线截面选择中的一对矛盾。

解决方法:采用经济截面。按经济电流密度选择导线截面,能使线路的年运行费用接近最低,因而有较大的经济意义。

二、按长时允许电流(允许载流量)选择

原则的含义:导线通过最大长时负荷电流,也就是设计中的计算电流时,所产生的发热温度,不应超过其运行的最高允许温度。

据此,工程上对各种型号、规格、材质的导线都有一个相应的长时允许负荷电流的规定,也叫允许载流量的规定。

因此,设计选择时不必计算各种情况下导线的发热温度,只须按计算电流查电工手册得出相应的截面,并作温度修正即可。

所选截面若不符合该原则,则在满负荷运行时,将会使导线过热烧坏绝缘或引起火灾和其他事故。

三、按正常运行允许电压损失选择

由于线路上有电阻和电抗,故电流通过导线时,除产生电能损耗外,还会产生电压损失,当电压损失超过一定的范围后,将使用电设备端子上的电压过低,影响用电设备的正常运行。

因此,要保证用电设备的正常运行,必须根据线路的正常运行允许电压损失来选择导线截面,使线路电压损失低于允许值,以保证供电质量。

四、按机械强度条件选择

架空导线要经过搬运、架设、安装等操作,易受到机械损伤,运行又受自然条件影响较大,容易发生倒杆、断线等故障。

因此,架空导线有一个最小允许截面的规定。架空导线的最小允许截面如表1。一般这一规定不作为选择计算项目,只作为校验项目。

表1 架空线路按机械强度要求的最小允许截面(mm2)

导线、电缆截面的选择原则

1、按允许载流量选择导线和电缆的截面。

2、按允许电压损失选择导线和截面。

3、按经济电流密度选择导线和电缆截面。

4、按机械强度选择导线和电缆截面。

5、满足短路稳定度的条件。