电缆漏电检查的常用工具与检查方法

作者:老电工时间:2020-01-05 16:36:10

有关电缆漏电检查的常用工具与检查方法,使用零序电流法检查此类故障,使用穿心电流互感器测量零序电流,所测量的电流不再为零,电缆漏电检查的常用工具的使用方法。

电缆漏电检查

目前,道路路灯的主要能源是电力,采用电力电缆地埋分布式供电。使用过程中,不可避免会出现电缆接头烧坏、绝缘保护层被外力破坏等现象,引起线路一相或者多相接地,产生泄漏电,严重的会引起短路。

使用“零序电流”法检查此类故障。

工作原理:正常情况下,采用电缆供电的三相四线制供电线路中,所有相线中流通的电流和零线中流通的电流矢量和为零,使用穿心电流互感器测量(让整根电缆穿过电流互感器)零序电流时,所测得的电流应当为零。

当采用电缆供电的三相四线制供电线路出现一相或者多相接地故障时,有一部分电流从相线经大地流通形成回路,使得该电缆独立系统(相对于主要供电系统而言,单根电缆供电可被视为一个小的独立系统)出现外部注入电流,导致本系统出现电流的不平衡,矢量和不再为零。

此时,使用穿心电流互感器测量(让整根电缆穿过电流互感器)零序电流,所测量的电流不再为零。

当然,接地点的近电源端(以下简称lear端)不平衡,但是,接地点的远电源端(以下简称far端)依然是平衡的。

通过对这个不平衡电流的检测,可以在很短的时间内,确定出故障电缆、故障段、以至于故障点。

仪表:钳形万用表(可测量电流、电压、电阻)

工具:常用电工工具

方法及过程:首先,在配电设施内通过电工手段,判断是否接地短路故障(即多相接地)--其方法不属于本文范畴,另文叙述。

使用钳形电流表的电流档对每一整根电缆进行电流测量,作好记录。通过该电流的分析,即可准确判断出有接地故障的电缆,作好标记,并明确故障电缆的走向。

示意图:   电源====>L====>L====>L=====>P====>......====>L电缆末端

近电源点:以下简称 lear点,远电源点:以下简称 far   点

其次,在每档(两柱灯之间为一档)电缆确定一个测量点(测量点的选取以选择接线连接点为最佳,如示意图的“L”),并在该连接点的左右两侧分别测量零序电流,做好记录。

如果零序电流大小不变,继续向far端重复刚才的测量,直到参数发生变化。

第三,当参数发生减小时:

1、测量点近电源侧电流减小,    则测量点的lear端档内电缆有接地故障,far端或者测量点或者与测量点连接的该柱灯具上也还有接地故障;

2、测量点近电源侧电流减小为0,则测量点的lear端档内电缆有接地故障,far端无接地故障;

3、测量点近电源侧电流不变,远电源侧电流减小,则测量点lear端无接地故障,far端或者测量点有接地故障;

4、测量点近电源侧电流不变,远电源侧电流减小为0,则测量点或者与测量点连接的该柱灯具上有接地故障,测量点lear端和far端均无接地故障.

依照此方法,可以逐一排除所有接地故障。此为电工之家屡试不爽的经验之谈,符合马克思主义原理。在此写出,与你分享,供你参考。若有不同意见,敬请指正。