家用电线用铜线还是铝线好
推荐使用铜线。
不知道家装修师傅有没有跟你们聊过,一般100平米以下的小户型家庭安装的插座都推荐用4平方的铜线。
4平方的电线最大负荷是8000瓦,多用于家庭中大功率电器,而一般用电器功率是指有功功率,就是电阻性负载的功率,而用电器有容性或者感性的无功功率,这样视在功率会比额定功率大,而且考虑到用电器越来越多,功率越来越大,电线很难更换,所以可以使用4平方的就别用2.5的。
其次,铜的电阻率为0.029,且铜比铝的发热率要低,性能上有优势,虽然铝的抗氧化性能更强,但电线一般不外露,所以该优点并没有多大用处。
市面上的电线材质,主要有三种——铜线、铝线和铜铝线(铜包铝)。价格方面,铝线的价格远低于铜线,那么,为什么在装修时都选择用铜线,而不是价格更美丽的铝线或者铜铝线?
在于线径不同,铝的导电性要比铜差很多。相同载流量的电线,铜线是铝线的1.5-2倍。即装修常用2.5平方的铜线,如果换成铝线,则至少需要4平方的;而4平方的铜线?换成铝线则至少需要6平方。
这会引发如下问题:
1.穿线管需要加粗:穿线管需要预留60%的空间,以供电线进行散热。目前家装常用的16穿线管,穿过2.5平方的电线,可以穿入6根;4平方的电线,可以穿入3根。(3,6都是很完美的数字,因为每个插座需要3根线,3的倍数,代表可以多接一个插座)
如果把铜线换成了铝线,则象征着同一根穿线管内能够穿入的电线减少了一倍,无形中浪费了穿线管。
2.开槽工程浩大:一个大问题。穿线管加粗或者穿线管数量增多,都代表了埋穿线管的槽需要开的更多、更大。但墙面、地面开槽并不是好事,谁都不愿意看到墙面被打的千疮百孔。况且,开槽的工作量增加了,人工费用必然增加。
3.接线复杂:所有开关、插座的接线柱都是铜制品,而铜和铝却是不能直接接在一起的,由于两种金属的活泼性不同,直接接到一起再通电后,会对较为活泼的铝造成腐蚀(类似于初中课程中的原电池)。因此,在接线时需要用到“铜铝鼻子”,即在铝线上压好线鼻子,才能够进行接线。
可是压线鼻子是那么简单的?插入、压紧、涮锡或者过上一层绝缘胶布,这又是一番复杂的工程。况且大多数装修电工,并没有压鼻子的工具和经验。
4.接线宽度:以为线鼻子压好就万事大吉了,其实还差得远。见过开关、插座接线柱的朋友都知道,就那个宽度,4平方的线鼻子能勉强插入,6平方的线鼻子,恐怕得费点劲了。
5.维修困难:任何一种东西都是有寿命的,电线也不意外。一间房子能够存在多少年?几十年甚至上百年!哪怕你打算中间会再进行几次装修,那一次装修你打算坚持多少年?十几二十年总会有吧。
但再好的电线,也不敢说有20年的使用寿命。于是,在使用中难免出现维修电路的情况。由于铜线较细、韧性较好,方便从穿线管中抽出。但是铝线则不同,长期放置的铝线, 想要从穿线管内抽出,几乎比登天还难。
6.回收价值低:这点是工厂等大面积装修场所不用铝线的原因。铜的回收价值很高,整个房间里的电线拆下来,卖废铜也卖个几万块钱。但是铝的回收价值很低,一般都当作垃圾扔了。当然,对于普通家装来说,一般很少出现回收电线的情况。
其实,铝线一般用于长距离、大电流的输电线路上。想买到家装所需的小平方电线,相对来说比较困难。