敷设电缆线与电缆施工的安全注意事项

作者:老电工时间:2019-11-27 05:53:44

有关敷设电缆线与电缆施工的安全注意事项,敷设电缆线的一般要求,挖掘电缆沟与施放电缆、剥除电缆麻皮的注意事项,敷设电缆线的十点注意事项。

敷设电缆线与电缆施工的注意事项

1、敷设电缆线的一般要求

①安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。

②凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。

③设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。

④使用扳手时,不准套上管子。

2、电缆施工中的安全注意事项

①挖掘电缆沟前,应了解地下设施埋设情况,并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故。

②敷设电缆前,应将电缆盘架设稳固,并将电缆盘上凸出的钉子等拔掉,以防转动时损伤人员。

③人力施放电缆时,每人所承担的重量不得超过35kg。所有人员均应站在电缆的同一侧,在拐弯处应站在其外侧。往地下放电缆时,应按先后顺序轻轻放下,不得乱放。

④施放电缆时,不得在易坍塌的沟边O.5m以内行走。在墙洞、沟口、管口及隔层等处施放电缆时,人员应距洞口处1m以上。

⑤剥除电缆麻皮。铠装时应带手套、口罩,防止沥青中毒。

⑥在腐蚀环境中敷设电缆时,电缆不宜做中间接头。

3、敷设电缆线的注意事项

(1)电缆线路要满足供配电需要,保证安全运行,便于维修。

(2)对直接敷设的地下电缆,应用防腐层保护。

(3)电缆的埋设深度及电缆与各种设施交叉的最小间隔距离应符合电气上的要求。

(4)铠装电缆垂直敷设或水平敷设时,在电缆的首端、转弯及接头处,需用卡子固定住。

(5)敷设时应防止电缆扭弯,在施工中电缆的转弯应符合其敷设弯曲半径。

(6)电缆穿越地面、建筑物时,需装保护套管,一根保护管只穿一根,保护管内径应大于1.5倍的电缆外径。

(7)多根电缆并列敷设时,中间的接头应前后错开或采用穿钢管保护。

(8)电缆在过河时,两端应留3~5m余量;过桥时应留0.3~0.5m;建筑物进出口电缆的终端,应留1~1. 5m余量。

(9)铠装电缆和铝包(铅包)电缆的金属外皮两端、金属电缆终端头及保护钢管应可靠接地,其接地电阻应小于10Ω。

(10)直埋电缆的沟底必须平整,无坚硬物,否则应在沟底铺一层细砂或软土。最后覆盖混凝土保护板,并绘制竣工图,标明具体坐标、部位和走向,以供维修检查用。