导线截面积的估算方法,电线负载电流值大小

作者:老电工时间:2021-09-27 09:14:45

有关导线截面积的估算方法,导线截面积x2=马达功率估算值,导线截面积x4=电流估算值,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值。

导线截面积的估算方法

在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值不仅够用,而且非常安全。

导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全。小电流*5 ,4个的24A,6个的32A。

正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。

日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯线截面积 直径 允许长期电流

2.5 mm2 1.78mm 16A~25A

4 mm2 2.2mm 25~32A

6 mm2 2.78mm 32~40A