单股铜芯线的接线方法说明

作者:老电工时间:2020-11-09 13:36:40

有关单股铜芯线的接法,针对不同的单股导线,可以采用铰接法或缠卷法,在铰接时导线怎么交叉互绞,在使用单股导线缠卷接线法时,需要注意哪些问题,一起来看下。

单股铜芯线的接线方法

单股铜导线的接线方法有二种,一种是铰接,一种是缠卷。

一般来说,截面较小的导线多用铰接法;截面较大的导线,因铰接困难,则多用缠卷法。

1、铰接法

上图所示,图中(a)为直线连接。铰接时,先将导线交叉互绞三圈,然后,将两线端分别在另一线上紧密的缠绕5圈,余线割掉,使端部紧贴导线。

图(b)中为分支连接,铰接时,可先用手将支线在干线上粗绞1~2圈,再用钳子紧密缠绕5圈,多余的电线割掉。

2、缠卷法

单股导线缠卷接线法,直线连接是先将两线端用钳子稍作弯曲,相互并和,然后用直径约1.6毫米的裸铜线紧密地缠卷在两根导线的合并部分。

缠卷长度:二导线直接在5毫米及以下时为60毫米,导线直接在5毫米以上时为90毫米。在分支连接时,先将分支线作角弯曲,并在端部稍作弯曲,然后两线并合,用裸导线紧密缠卷,缠卷的长度和直线连接方式的长度一样。

七股铜芯导线及多股铜芯线的连接方法

有关铜芯导线的连接方法,一是七股铜芯导线的直接连接,二是多股铜芯线的分支连接,有具体的连接步骤图,供大家学习参考。

单股铜芯线与多股铜芯线的连接方法

有关单股铜芯线的连接方法,多股铜芯线的分支连接方法,这里提供了具体的接线步骤图,帮助大家学习单股铜芯线的直接连接、单股铜芯线与多股铜芯线的分支连接的具体方法。

多股铜芯线导线的单卷连接

多股铜芯线导线的单卷连接方法,多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,本文介绍施工中最常用的单卷接线法,多股导线接线的直接与分支连接方法。