有关多股铜芯线导线的单卷连接方法,多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,本文介绍施工中最常用的单卷接线法,多股导线接线的直接与分支连接方法。
多股铜芯线导线的单卷连接方法
电工人员在对多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,无论哪一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,用钳子逐个把每一股电线芯拉直,并用砂布将导线表面擦干净。
施工中最常用的单卷接线法。
直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,再将各张开的线端相互插嵌,插到每股线的中心完全接触,如图(a);把张开的各线端合拢,取任意两股同时缠绕5至6圈后,另换两股缠绕,把原有两股压在里挡或把余线割掉,再缠至5至6圈后,采用同样方法,调换两股缠绕,如图(b),依此类推,缠到边线的解开点为止,选择二股缠线互相扭绞3至4转,余线割掉,余留部分用钳子敲平,使其各线紧密,再用同样方法连接另一端,图(c)。

图1,多股导线接线的直接连接方法

图2,多股导线分支连接的接线方法
分支连接时如右图,先将分支线端解开,拉直擦净分为两股,各曲折90度,附在干线上,然后,一边用另备的短线作临时绑扎,另一边在各单线线端中任意取出一股,用钳子在干线上紧密缠绕5圈,余线压在里挡或割去,再调换一根,用同样方法缠绕3圈,依此类推,缠至距离干线绝缘层15毫米处为止,再用同样方法缠另一端。
相关文章plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电线连插头怎么连接

电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
铜线和铝线不能直接连接的三大原因

在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接

铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接

铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
- 上一篇:四芯电缆的连接方法,四芯电缆与五芯电缆的区别
- 下一篇:35平方铜线负载电流的大小