35平方铜线负载电流的大小
35平方铜线可以负载,电线距离大概200米55kw的电机和22kw的电动机,发热圈等大概100kw,大的电动机负载启动大概电流在200a左右,正常运行大的一般在120a左右。
解答:
35平方铜线的安全载流量大约是150A左右。可以根据这个数值考虑是否能安全运行。
若设计院设计的话,10mm2的铜线所承载的负荷不超过5.5KW(220V);在实际生活中,能承载的负荷能够达到22KW,此时电线已经开始发热了.20KW选用10mm2的铜线,一般只出现在施工临时用电等要求不高的场合。
附1,10平方的铜线能负载多少电流和功率?
45A左右,380v时,电机可以带到22千瓦,电加热设备可,以带到30千瓦。220v时,可以带10千瓦电机,电热设备可以带到20千瓦,实际应用还要留一定的余量。
附2,十平方的铜线能负载多大的电流?
差不多是60A。具体与导线敷设及散热条件等等有关。
记住下述的口诀对选择电缆很有帮助。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。