首页 > 电工基础 > 电工材料

导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

作者:老电工时间:2020-06-02 14:38:54

有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。

导线线径的选择口诀

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 

1、口诀

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系:10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸 线加一半。铜线升级算。

2、说明

口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

我国常用导线标称截面(平方毫米)排列

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀  ﹀  ﹀   ﹀   ﹀

五倍  四倍三倍  二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。

“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。

截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。

除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如,铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如,对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10?.8═40安;若为高温,则载流量为10?.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10?.7═35安。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读