首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆电流大小计算公式_铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

作者:老电工时间:2019-07-12 13:25:16

有关电缆电流大小计算公式,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,我国常用导线标称截面(平方毫米),铝芯绝缘线载流量与截面实用口诀的说明。

电缆电流大小计算公式

一、电缆电流大小计算公式

电缆的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种电缆的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1、铝芯绝缘线载流量与截面的倍数口诀

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,25.35,四、三界,.70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。

说明:

口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列:

1.1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50、 70、 95. 120. 150、 185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~10 16. 25 35.50 70、 95 120以上。

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。

“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。

截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25.35,四三界”。

而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如,铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安。当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安。当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。

比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安

而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。

当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),

不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折

若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。

因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安

若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安

若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。

这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,

若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如,截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。

比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。

在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读