首页 > 电工基础 > 电工材料

8000瓦即热式热水器电线的注意问题有哪些

作者:老电工时间:2020-10-20 15:27:24

一台8000瓦即热式热水器,在选择能够使用的电线时,需要注意的问题有哪些,这个需要视电路中的电压来定,比如220V的电压与380V的电压下,8000瓦即热式热水器电线平方数的选择要求是不一样的。

8000瓦即热式热水器电线的注意问题

1、看家里的入户的电压

(1)家里入户的电压是220V

一定不要选择8000瓦的即热式电热水器。提醒:90%以上的家庭是使用不了8000瓦的即热式电热水器的。

(2)家里的入户电源的电压是380V

可以使用8000瓦的即热式电热水器的,但一定要把即热式电热水器单独布置成一个电路。电路的上口要安装单独的漏电保护开关,在即热式电热器电线连接的地方,也是要单独安装漏电保护开关。

注意:禁止使用插座来连接即热式电热水器

对于家庭中所选择的热水器,一定要看电热水器的功率,然后再去做选择。在普通商品房中,所能使用电热水器的功率一般不可以超过4000瓦。

想要计算出8000瓦的即热式电热水器用几平方的线,必需要知道功率及电压,然后求出计算电流,最后得到选择的电源线。

步骤分析:

①计算电流

计算8000瓦的即热式电热水器时,就根据功率的计算P=1.732UI直接进行计算。代入以上的数值,即功率P是8000瓦,以及工作电压有380V,此时可以得到计算电流I。

最后的结果大概是13安。即,8000瓦的即热式电热水器在380V的电压下,其工作电流是13安培。

②选择导线

选择即热式电热水器电源线的原则,就是根据其计算电流,然后选择符合要求的导线。此时,计算出来的即热式电热水器的计算电流就是13安。可以选择2.5平方的铜芯导线,是完全可以的。

③综合分析

以上的计算是按照即式电热水器的功率因数是1计算的,此时的的数值是偏小的。如果功率因数是0.8,那么计算出来的结果是16安。所以,选择2.5平方的铜线也是可以的。

一定要注意一点,就是选择导性,一定要根据电热水器的工作电压去进行选择,因为电压不同,结果完全不同。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读