本文介绍了矿井用控制电缆选择规定,如何选择矿井用控制电缆呢,在矿井上使用的控制电缆有什么技术要求,固定敷设的控制电缆,与移动变电站的电源电缆有何不同,一起来看下。

矿井井下电力电缆的选择规定

1、在立井井筒或倾角45°及以上的井巷内,固定敷设的高压电缆应采用钢丝铠装不滴流铅包纸绝缘电缆、钢丝铠装交联聚乙烯绝缘电缆或钢丝铠装聚氯乙烯绝缘电缆。

2、在水平巷道或倾角小于45°的井巷内,固定敷设的高压电缆应采用钢带铠装铅包纸绝缘电缆、钢带铠装不滴流铅包纸绝缘电缆或钢带铠装聚氯乙烯绝缘电缆。

3、移动变电站的电源电缆,必须采用高柔性和高强度矿用监视型屏蔽橡套电缆。矿井用控制电缆的选择规定。

4、固定敷设的低压电缆,应采用铠装聚氯乙烯绝缘电缆、钢带铠装铅包纸绝缘电缆或矿用不延燃橡套电缆。

5、电压为1140V的用电设备和煤矿采掘工作面的660V或380V用电设备的供电电缆,必须采用带分相屏蔽的矿用不延燃屏蔽橡套电缆。其它矿山采掘工作面用电设备宜采用矿用橡套电缆。

6、移动式和手持式电气设备:煤矿井下应采用专用的分相屏蔽不延燃橡套电缆;其它矿山井下宜采用矿用橡套电缆。

7、当电缆成束敷设时,宜采用矿用难燃型橡套电缆。

【井下电缆的选用规定】

井下电缆的选用应遵守下列规定:

1、电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。

2、电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

3、严禁采用铝包电缆。

4、必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

5、电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

6、对固定敷设的高压电缆:

(1)在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;

(2)在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;

(3)在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。

7、固定敷设的低压电缆,应采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。

8、非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合MT818标准的橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。

9、照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。

10、低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。

【井下电缆选用的要求】

1、电缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。

2、不同型电缆之间不得直接连接,必须经过符合要求的线盒,连接器或母线盒进行连接。

3、同型电缆之间,除按不同型电缆之间的连接方法进行连接外,还可直接连接,但必须遵守下列规定:

a、纸绝缘电缆必须使用符合要求的电缆接线盒连接,高压纸绝缘电缆接线盒必须灌注绝缘充填物;

b、橡套电缆的连接必须采用硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面热补或冷补后的橡套电缆,必须经浸水耐压试验,合格后方可下井使用;

c、塑料电缆的连接,其连处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能应符合该型矿用电缆的技术标准要求。