220KVX线停电典型操作票

作者:老电工时间:2021-03-13 07:26:38

220KVX线停电典型操作票,检查220KVX线XXX开关表计确无指示,检查220KVX线XXX开关确已拉开,检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置,检查220KV X线XXX—1(2)刀闸确已拉开等内容。

220KVX线停电典型操作票

220KVX线停电

1、模拟操作

2、接值长令:拉开220KVX线XXX开关

3、检查220KVX线XXX开关表计确无指示

4、检查220KVX线XXX开关确已拉开

5、合上220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关

6、检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置

7、拉开220KVX线XXX—3刀闸

8、检查220KVX线XXX—3刀闸确已拉开

9、拉开220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关

10、合上220KVX线XXX—1(2)刀闸电机操作电源开关

11、检查220KV X线XXX—1(2)刀闸程控开关在远方位置

12、拉开220KVX线XXX—1(2)刀闸

13、检查220KV X线XXX—1(2)刀闸确已拉开

14、拉开220KV X线XXX—1(2)刀闸电机操作电源开关

15、检查220KV X线XXX—2(1)刀闸确在分位

16、汇报操作完毕