有关35KVX线停电典型操作票,检查35KVX线负荷为零,检查35KVX线XXXX开关表计确无指示,检查35KVX线XXXX开关确已拉开,检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已合好等操作票项目。
35KVX线停电
1.模拟操作
2.检查35KVX线负荷为零
3.接值长令:拉开35KVX线XXXX开关
4.检查35KVX线XXXX开关表计确无指示
5.检查35KVX线XXXX开关确已拉开
6.拉开35KVX线XXXX开关操作直流保险
7.拉开35KVX线XXXX开关动力直流保险
8.将35KVX线XXXX开关拉至试验位置
9.拉开35KVX线XXXX开关控制直流插件
10.将35KVX线XXXX开关拉至检修位置
11.在35KVX线XXXX开关负荷侧验明三相确无电压
12.合上35KVX线XXXX—D3接地刀闸
13.检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已合好
14.根据检修要求做安全措施
15.汇报记录
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。