220KVX母线电压互感器停电典型操作票
220KVX母线电压互感器停电
1.模拟操作
2.将220KVPT并列装置QK开关切至并列位置
3.将220KVX母PT投退开关切至停用位置
4.检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字亮
5.拉开220KVX母电压互感器二次保险
6.拉开220KVX母电压互感器二次空气开关
7.检查220KVX母电压表计指示正确
8.合上220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
9.检查220KVX母电压互感器XX刀闸远方就地转换开关在远方位置
10.拉开220KVX母电压互感器 XX刀闸
11.检查220KVX母电压互感器XX刀闸确已拉开
12.拉开220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
13.用合格的验电器在220KVX母电压互感器XX刀闸负荷侧验明三相确无电压
14.合上220KVX母电压互感器 XX—D5接地刀闸
15.检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已合好
16.根据检修要求做安全措施
17.汇报记录