有关220KVI母线送电典型操作票,检查220KVI母线所有工作票已全部收回,检查220KVI母PT母线侧T21—D1接地刀闸确已拉开,检查220KV母联200—D61接地刀闸确已拉开等。
220KVI母线送电典型操作票
220KVⅠ母线送电
1.模拟操作
2.检查220KVI母线所有工作票已全部收回
3.拆除220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸与220KVⅠ母线之间#XX接地线一组
4.拉开220KVI母PT母线侧T21—D1接地刀闸
5.检查220KVI母PT母线侧T21—D1接地刀闸确已拉开
6.拉开220KV母联200—D61接地刀闸
7.检查220KV母联200—D61接地刀闸确已拉开
8.检查220KVI母安全措施已全部拆除
9.摇测220KVI母绝缘合格
10.检查220KVI母符合送电条件
11.检查220KV母联200开关确在分位
12.检查220KVI母PT T21刀闸程控开关在远方位置
13.合上220KVI母PT T21刀闸电机操作电源开关
14.合上220KVI母PT T21刀闸
15.检查220KVI母PT T21刀闸确已合好
16.拉开220KVI母PT T21刀闸电机操作电源开关
17.检查220KV母联200—2刀闸程控开关在远方位置
18.合上220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关
19.合上220KV母联200—2刀闸
20.检查220KV母联200—2刀闸确已合好
21.拉开220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关
22.检查220KV母联200—1刀闸程控开关在远方位置
23.合上220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关
24.合上220KV母联200—1刀闸
25.检查220KV母联200—1刀闸确已合好
26.拉开220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关
27.投入220KV母联200开关充电保护压板
28.将220KV母联200开关充电启动选择开关切至充Ⅰ位置
29.检查220KV母联200开关气压、液压正常
30.合上220KV母联200开关操作电源开关
31.将同期/无压选择开关切至无压状态
32.合上220KV母联200开关
33.检查220KV母联200开关表计指示正确
34.检查220KV母联200开关确已合好
35.将同期/无压选择开关切至同期状态
36.停用220KV母联200开关充电保护压板
37.将220KV母联充电启动选择开关切至停用位置
38.合上220KVI母PT二次保险
39.合上220KVI母PT二次小开关
40.将220KVI母PT投退开关切至投入位置
41.检查220KVI母电压表计指示正确
42.拉开220KV母联200开关操作电源开关
43.将手动互联投退开关切至投入位置
44.检查220KV母差保护屏上互联状态灯亮
45.检查#1主变高压侧201—1刀闸程控开关在远方位置
46.合上#1主变高压侧201—1刀闸电机操作电源开关
47.合上#1主变高压侧201—1刀闸
48.检查#1主变高压侧201—1刀闸确已合好
49.拉开#1主变高压侧201—1刀闸电机操作电源开关
50.检查#1主变高压侧201—2刀闸程控开关在远方位置
51.合上#1主变高压侧201—2刀闸电机操作电源开关
52.拉开#1主变高压侧201—2刀闸
53.检查#1主变高压侧201—2刀闸确已拉开
54.拉开#1主变高压侧201—2刀闸电机操作电源开关
55.检查220KV江郯线211—1刀闸程控开关在远方位置
56.合上220KV江郯线211—1刀闸电机操作电源开关
57.合上220KV江郯线211—1刀闸
58.检查220KV江郯线211—1刀闸确已合好
59.拉开220KV江郯线211—1刀闸电机操作电源开关
60.检查220KV江郯线211—2刀闸程控开关在远方位置
61.合上220KV江郯线211—2刀闸电机操作电源开关
62.检查220KV江郯线211—2刀闸确已拉开
63.拉开220KV江郯线211—2刀闸电机操作电源开关
64.检查220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸程控开关在远方位置
65.合上220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸电机操作电源开关
66.合上220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸
67.检查220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸确已合好
68.拉开220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸电机操作电源开关
69.检查220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸程控开关在远方位置
70.合上220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸电机操作电源开关
71.拉开220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸
72.检查220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸确已拉开
73.拉开220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸电机操作电源开关
74.将手动互联投退开关切至停用位置
75.检查220KV母差保护屏上互联状态灯灭
76.合上220KV母联200开关操作电源开关
77.检查母差保护屏变位正确
78.汇报记录
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。