【操作票】220KVX母线电压互感器停电典型操作票

作者:老电工2020年02月06日 09:25

有关220KVX母线电压互感器停电典型操作票,检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字亮,检查220KVX母电压表计指示正确,检查220KVX母电压互感器XX刀闸远方就地转换开关在远方位置等。

220KVX母线电压互感器停电典型操作票

220KVX母线电压互感器停电

1.模拟操作

2.将220KVPT并列装置QK开关切至并列位置

3.将220KVX母PT投退开关切至停用位置

4.检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字亮

5.拉开220KVX母电压互感器二次保险

6.拉开220KVX母电压互感器二次空气开关

7.检查220KVX母电压表计指示正确

8.合上220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关

9.检查220KVX母电压互感器XX刀闸远方就地转换开关在远方位置

10.拉开220KVX母电压互感器 XX刀闸

11.检查220KVX母电压互感器XX刀闸确已拉开

12.拉开220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关

13.用合格的验电器在220KVX母电压互感器XX刀闸负荷侧验明三相确无电压

14.合上220KVX母电压互感器 XX—D5接地刀闸

15.检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已合好

16.根据检修要求做安全措施

17.汇报记录