四、兆欧表使用注意事项
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
(3)摇表线不能绞在一起,要分开。
(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。
(6)要定期校验其准确度。
五、使用兆欧表测量电器绝缘时注意事项
①兆欧表使用时必须平放。
②兆欧表转速每分钟120转/分。
③自查:A、开路试验;兆欧表转数达到120r/min,指针应在“∝”处。B、短路,慢慢地转动兆欧表,指针应在“0”处。
④电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ
⑤测量线路绝缘时:相与相≥0.38MΩ、相与零≥ 0.22MΩ。
⑥中、小型电动机一般选用500-1000型。
⑦若测得这相电阻是零的话说明这相已短路。
⑧若测得这相电阻是0.1或0.2MΩ的话则说明这相绝缘电阻性能已降低。
⑨电器设备的绝缘电阻是越大越好。
⑩结论:电动机或线路的绝缘电阻性能降低、短路。需要维修,不能使用。