三、使用兆欧表测量电阻时的步骤
①兆欧表的选择
主要根据不同的电气设备选择兆欧表的电压及其测量范围。对于额定电压在500V以下的电气设备,应选用电压等级为500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的电气设备,应选用1000-2500V的兆欧表。
②测试前的准备
在测量前,将被测设备切断电源,并短路接地放电3-5分钟,特别是电容量大的,更应充分放电以消除残余静电荷引起的误差,保证正确的测量结果以及人身和设备的安全;被测物表面应擦干净,绝缘物表面的污染、潮湿,对绝缘的影响较大,而测量的目的是为了解电气设备内部的绝缘性能,一般都要求测量前用干净的布或棉纱擦净被测物,否则达不到检查的目的。
兆欧表在使用前应平稳放置在远离大电流导体和有外磁场的地方;测量前对兆欧表本身进行检查。
开路检查,两根线不要绞在一起,将发电机摇动到额定转速,指针应指在“∝”位置。
短路检查,将表笔短接,缓慢转动发电机手柄,看指针是否到“0”位置。若零位或无穷大达不到,说明兆欧表有毛病,必须进行检修
③接线:一般兆欧表上有三个接线柱,“L”表示“线”或“火线”接线柱;“E”表示“地”接线柱,“G”表示屏蔽接线柱。一般情况下“L”和“E”接线柱,用有足够绝缘强度的单相绝缘线将“L”和“E”分别接到被测物导体部分和被测物的外壳或其他导体部分(如测相间绝缘)。
在特殊情况下,如被测物表面受到污染不能擦干净、空气太潮湿、或者有外电磁场干扰等,就必须将“G”接线柱接到被测物的金属屏蔽保护环上;以消除表面漏流或干扰对测量结果的影响。
④测量:摇动发电机使转速达到额定转速(120转/分)并保持稳定。一般采用一分钟以后的读数为准,当被测物电容量较大时,应延长时间,以指针稳定不变时为准。
⑤拆线:在兆欧表没停止转动和被测物没有放电以前,不能用手触及被测物和进行拆线工作,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止兆欧表的转动,防止电容放电损坏兆欧表。
⑥测量电动机的绝缘电阻时,E端接电动机的外壳,L端接电动机的绕组 。
测量电缆的绝缘电阻时兆欧表使用方法
兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。
在使用时的注意事项:
1、测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。
2、兆欧表使用时,必须平放。
3、兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。
4、兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。
5、兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。
6、在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。
7、兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。