兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

作者:老电工时间:2021-01-27 15:10:54

有关兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。

兆欧表的用法与注意事项

1、兆欧表的使用方法

①兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净,以保证测量正确。

②正确接线:兆欧表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)。

根据不同测量对象,进行相应接线,如图1、图2所示。测量线路对地绝缘电阻时,E端接地,L端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,E端接电机或设备外壳,L端接被测绕组的一端;测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线,将E、L端分别接于被测的两相绕组上;测量电缆绝缘电阻时E端接电缆外表皮(铅套)上,L端接线芯,G端接芯线最外层绝缘层上。

电缆芯线间绝缘电阻测量

图1电缆芯线间绝缘电阻测量

③由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1min,待指针稳定后读数。

④测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。

电缆芯线对地绝缘电阻测量
 

图2 电缆芯线对地绝缘电阻测量

2、兆欧表的使用注意事项

①正确地选择兆欧表并进行充分的检查。

②测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用兆欧表测试过的电气设备,也要充分放电,以确保安全。

③被测对象的表面应清洁、干燥,以减小测量误差。

④兆欧表与被测设备间的连接线应用单根绝缘导线分开连接,应使用专用测量线。两根测试线不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差。

⑤测量时,摇动手柄的速度由慢逐渐加快,并保持在120r/min左右的转速,测量1min左右,待读数稳定下来才是准确的结果。如果被测设备短路,指针指零,应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热而损坏仪表。

⑥测量电解电容器的介质绝缘电阻时,应按电容器耐压的高低选用兆欧表,注意电容器的正极接“L”,负极接“E”,不可反接,否则会使电容器击穿。

⑦测量电感性或电容性设备时,例如大容量电动机、电力电容器、电力电缆等,除测前须放电,测量完毕后也应充分放电后再拆线。测量时“L”线的处理应遵循“先摇后接,先撤后停”的原则。

⑧被测电缆停电后应采取必要的安全技术措施,被测电缆的另一端应有人看守或装设临时遮拦,挂警告牌。

⑨当兆欧表没有停止转动和被测物没有放电前,不可用手触及被测物的测量部分,或进行拆除导线的工作。在测量大电容量的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将“L”连接线断开,再降速松开手柄,以免被测设备向兆欧表倒充电而损坏仪表。

⑩测量前,还应掌握环境温度及相对湿度,以便进行绝缘分析,当湿度较大时,应接屏蔽线。测量时,注意与附近带电体的安全距离,必要时应设监护人。防止无关人员靠近,人体不得接触被测端和兆欧表上的接线端。测量时,测试人员应注意与周围带电体保持安全距离,应远离大电流导体和强磁场。禁止在有雷电时或邻近有高压设备时使用兆欧表,以免发生危险。