来源:电工天下时间:2020-05-05 17:56:26 作者:老电工手机版>>
有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。
数字兆欧表的使用方法

一、运用前的预备任务
1、测量前必需将被测设备电源割断,并对地短路放电,决不答应设备带电进行测量,以包管人身和设备的平安。
2、对能够感应出高压电的设备,必需消弭这种能够性后,才干进行测量。
3、被测物外表要洁净,削减接触电阻,确保测量后果的准确性。
4、测量前要反省数字兆欧表能否处于正常任务形态,首要反省其“0”和“∞”两点。即摇入手柄,使电机到达额外转速,数字兆欧表在短路时应指在“0”地位,开路时应指在“∞”地位。
5、数字兆欧表运用时应放在平稳、结实的当地,且远离大的外电流导体和外磁场。
二、准确运用办法
数字兆欧表共有三个接线柱:
1、为“L”即线端
2、“E”即为地端,
3、“G”即屏障端(也叫维护环),
普通被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体外表漏电严峻时,必需将被测物的屏障环或不须测量的局部与“G”端相衔接。
如许漏电流就经由屏障端“G”直接流回发电机的负端构成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构(动圈)。
如许就从基本上消弭了外表漏电流的影响,特殊应该留意的是测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时,必然要接好屏障端钮“G”,由于当空气湿度大或电缆绝缘外表又不洁净时,其外表的漏电流将很大,为避免被测物因漏电而对其内部绝缘测量所形成的影响,普通在电缆表面加一个金属屏障环,与数字兆欧表的“G”端相连。
当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,必然要留意“L”和“E”端不克不及接反,准确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏障端接被测设备的绝缘局部。
假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及外表的漏电流经外壳聚集到地,由地经“L”干式高压试验变压器,绝缘油介电强度测试仪,钳形接地电阻测试仪,变频串联谐振,无线高压核相仪流进测量线圈,使“G”落空屏障效果而给测量带来很大误差。
另外,由于“E”端内部引线同外壳的绝缘水平比“L”端与外壳的绝缘水平要低,当数字兆欧表放在地上运用时,采用准确接线方法时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会形成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量后果偏小,给测量带来较大误差。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28