有关晶体管兆欧表的工作原理与使用方法,晶体管兆欧表是直接采用直流电源供电的仪表,晶体管兆欧表的构造原理,晶体管兆欧表在使用中的注意事项等。
晶体管兆欧表是一种不用手摇发电机而直接采用直流电源供电的仪表,由晶体管振荡器产生的交变电压经变压器及倍压整流后输出直流电压,如图所示。
图1,晶体管兆欧表
振荡器是一种磁耦合多谐振荡电路。直流电压Ec 经电阻R1、R2 分压供给晶体三极管V1及V2的基极偏压。
Ec经S接通后,由于对 称接线总有些不平衡,设V1 集电极电流即变压器绕组N3中电流稍大于N4中电流,则变压器铁芯中便有磁通产生,磁通在N1、N2中所产生的感应电动势方向是使V1基极进一步变负,V2基极进一步变正,强烈的正反馈使V1迅速导通而V2迅速截止。
可以认为Ec 加到相当于上而N4相当于不通,铁芯便逐渐被磁化。当铁芯逐渐磁化到饱和时,磁通 不再增加,感应电动势消失,V1 基极电流减小,使铁芯磁通下降,于是产生了相反方向的感应电动势,强烈的正反馈 又使V2导通、V1截止。
如此周而复始,产生脉冲振荡,使变压器输出端感应出高压方波交流电压。经变压器升压和倍压整流装置,可产生5000V的直流高电压,量程范围可达0-100000MΩ。
新颖直读式ZC型晶体管兆欧表是一种测量高阻仪表,由于采用直流电压变换器,取代了较笨重的手摇发电机,提高了测试工作效率。而且仪表本身结构简单、携带轻便、操作简单。
1、晶体管兆欧表的构造原理
ZC型的晶体管兆欧表,它的电源部分多采用双管推挽双变压器式的直流变换器,以代替手摇发电机所产生的电源。其电路如图1所示。
在图1中,推挽式双管双变压器变换器由BG1、 BG2两只晶体管和B1输出变压器、 B2饱和驱动变压器组成。它是用一个单独的饱和变压器来控制晶体管工作状态的转换,用一个非饱和输出变压器将输出电压升高到所需电压数值,并反馈给饱和变压器一次线圈转换信号。
电路内BG1与BG2交替地进行工作,将直流电流变成对称的矩形波交流电,然后通过
图2:ZC型兆欧表电路
输出变压器B1升压,再经整流后得出稳定的直流电压。根据不同用途,可按表1选用。
表1 ZC14型晶体管兆欧表的规格
2、晶体管兆欧表的使用方法
1)使用时,仪表要远离磁场,安放在水平位置上;
2)避免在雷电时或邻近有带高压电的设备进行测量。
3)被测线路、器材或设备测量之前必须把电源切断,并要进行放电工作。
其他使用方法基本上和一般兆欧表一样。但ZC型晶体管兆欧表的输出功率很小,只能作元部件的绝缘电阻测试,不能作线路远距离测试。电子管式兆欧表则了输出功率小的问题,这种兆欧表有时又称介质击穿测试器。
例如,JC-4型介击穿装置,它的用途与手摇式兆欧表一样,可用来检验电容器、线路、变压器、电机以及各种绝缘材料的绝缘强度,其技术性能比手摇式兆欧表更完善。例如它的输出直流高压即试验电压为连续可调,最大交流有效值和直流电压均为10kV,这个试验电压分三个工作范围(0~1kV、 0~3kV、 0~10kV)。它的测试方法可以是连续式或脉冲式试验,并且可以自动控制试验时间。
当达到10S、 20S、 30S、 60S、 120S任何一挡时,仪器能自动断开高压。也可以不使用自动计时控制,以便作较长时间的试验。
当被测物漏电路超过一定范围时,仪器能自动断开高压。这种仪器由于用的电源电压为220V、50Hz的交流市电,再进行高压整流输出试验中的直流高压,所以适宜室内使用。
当外接被测绝缘电阻为“0”与“∞”之间的任意值时,指针停留的位置主要决定于电流线圈与电压线圈里的电流比值(即I1/I2)。
3、晶体管直流电压变换器
由于直流电压变换器取代了较笨重的手摇发电机,同时利用晶体管的开关电路,使两只晶体管交替地工作,将直流电流变成对称的矩形波,然后通过输出变压器升压,再经整流后,即可得到较高的稳定直流电压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。