测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。
找二根长度约L M左右的Φ12圆钢,用砂纸将其打磨光滑,然后在原有接地极两侧5M左右的地方打入地下约O.8M,尽量使两根圆钢与原来的基地极保持一条直线上。
A表示打入的第一根圆钢,B表示打入的第二根圆钢,0表示原来的接地极。A圆钢的接地电阻记作Ra,B圆钢的接地电阻记作Rb,原来的接地电阻记作Ro,AO间的土壤电阻记作R,则BO间的土壤电阻也是R,AB间的土壤电阻就可以近似认为等于2R。
有以下几个公式成立:
综合以上3个式子可知,有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2关系式成立,而Rao、Rbo、Rab都可以用万用表方便地测量出来。测量电阻时尽量把圆钢和原来的接地极用细砂纸打磨光亮,这样可以减少表笔与其接触电阻。比如实测数值:Rao=8.6Ω Rbo=9.3Ω Rab=10.9Ω 则有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.6+9.3-10.9)/2=3.5Ω。
如此做过之后,再在与第一次测量直线垂直的直线上进行同样的测量,计算出该方向上的接地电阻,比如实测数值:Rao=8.4Ω Rbo=9.4Ω Rab=11.1Ω,则有:Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.4+9.4-1.1)/2=3.35Ω。取两作次测量的平均值:(3.5+3.35)/2=3.425Ω作为所测接地电阻值。
注意:在测量过程中,每个地方尽量多测几次(比如3次),取3次的平均值,以减少偶然误差。
推荐你看的:
有关低压设备的接地电阻的规定值,系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω,有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点,按接地电压不高于50V计算,一般接地电阻不大于100Ω。
有关高压设备的接地电阻的规定值,大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定值,接地电阻不得超过0.5Ω,小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定值,接地电阻不应大于10Ω。
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。