有关兆欧表的选用与测量使用问题,选择兆欧表的电压及测量范围,兆欧表测量范围的选择原则,兆欧表使用准备与兆欧表使用注意事项。
兆欧表又称绝缘电阻摇表,是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。
兆欧表是一种可携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。
一、兆欧表的选用
兆欧表的选用,主要选择其电压与测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。
一般选择原则: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。
兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始。
这种表不适合用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。
电阻量程范围的选择:摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。在选表时,应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
二、兆欧表使用准备
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;来自:电工技术之家
(6)、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;
(7)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。