等电位带电作业的正确方法

作者:老电工时间:2021-06-24 08:31:04

有关等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。

等电位带电作业的正确方法

1、作业人员必须穿戴合格的均压服、均压袜、均压手套和均压帽,并保证其连接部位接触良好。穿戴均压服、帽的作用是起屏蔽作用,等电位人体对地距离,不得小于表11--4的规定.

2、挂绝缘软梯的等电位作业,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,使用前应检查其安全可靠、有无破损。所挂的导线、避雷线的截面积必须满足下面的条件,见表11-6

3、等电位作业在断开或接通空负荷线路前,必须查证并验明线路确无接地,并将受电端变电所(室)的进线隔离开关拉开,才能操作,以免产生电弧。

消弧工具必须与线路电容电流相适应,在联接或断开时,等电位作业人员必须离开2m以外,消弧工具的联接或断开由另外作业人员用绝缘操作杆进行。

消弧工具接好后,等电位作业人员方可接近并进行搭接作业。断接引线时,必须选用有足够载流能力的分流线,并保证接触良好。严禁同时接触未接通或已解开的两个导线接头。

4、使用绝缘高架斗臂车进行带电作业时.车必须保证具有足够的绝缘和机械强度,等电位作业人员与接地部位或相邻其它相导体的距离,不得小于表11-4的规定。

带电架线及移动导线跨越其它导线时,应有可靠的安全措施,其交叉、垂直、平行距离不得小于表11-7的规定。其中带电架线是指原线路有电而需要在原线路增设或更换导线的作业。

5、在220--330kV设备及线路上,沿绝缘子串进人强电场作业时,必须满足以下条件:

1)除人体短接的碟式绝缘子片及零值绝缘电阻的绝缘子片外,绝缘良好的碟式绝缘子串:220kV不少于9片,330kv不少于16片。如果耐张绝缘子的片数少或质量好的片数不能满足要求时,不得从事带电作业。

2)应采取安全技术措施,一般常采用保护间隙。

6、等电位作业中,使用的非绝缘绳索,如棉纱绳、白棕绳、钢丝绳等,与导体部位的距离,不得小于表11-7的规定。

7、等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。

8、等电位作业,禁止使用棉纱、汽油、烯料、酒精等擦拭带电体及绝缘部位,防止起火。

9、较复杂的等电位作业,应进行模拟动作试验。